1)安装中央控制设备

安装前,应检查设备是否符合以下要求:
设备外观完好,内外油漆层完好。
设备外形尺寸、设备内主板和接线端口的型号规格符合设计要求,备件齐全。
根据图纸连接主机、不间断电源、打印机、网络控制器等设备。
设备的底座位置与设备一致,其上表面应水平。
中央控制室、网络控制器等设备的安装应符合以下要求:
控制室和网络控制器应按设计要求布置。根据机柜的固定孔,在基础槽钢上钻孔。安装时,从一端开始逐个就位,用螺栓固定,用小铁丝找平、拉直,然后用螺栓紧固。
进线电缆或电线应根据图纸要求进行校准和编号。
标志编号与图纸一致,字迹清晰,不易褪色;布线要整齐,避免交叉,固定要牢固。
交流电源设备的外壳和基础应可靠接地。
一般情况下,中央控制室应按设计要求设置接地装置。当使用公共接地时,接地电阻不应大于1欧姆。


2)制造2)DDC箱体
楼宇自控系统DDC箱的制造应根据设计单位出具的设计图纸进行。在制造过程中,盒子里的零件要摆放得美观大方,周围要有线槽。DDC控制器和终端之间的跳线应由不大于1平方毫米的柔性金属线端接。为了接触良好,接线的两端必须焊接并压接到DDC控制器和输出接线端子上。跳线两端都要有标签,要用不褪色的笔清晰地标出,每个标签的标识都要唯一。应为跳线预留冗余。一般情况下,每根跳线的长度应比实际长度长10-15毫米,长出的电缆应放在周围的线槽中。端子板应尽量布置在箱体的下部,离箱体底部有一定距离,一般在10mm左右,以便外部电缆引入时压接。
3)系统接线和终端设备安装
楼宇自控系统的电缆敷设分为控制器联网电缆敷设和控制器与输入输出点之间的电缆敷设。
首先你需要了解系统网络的架构和网线的最大长度,这也是网线铺设的关键。电缆太长的话,超长部分的设备在调试的时候有时会在网络上,非常不稳定。另外,在给每个控制箱敷设电缆时,要预留一定的余量,剩余的长度在1米到1.5米之间,建筑的联网电线并不是全部敷设在弱电线槽内。由于系统的特殊性,有时会在电缆的上下两层之间不走弱电竖井,需要根据现场的实际情况来确定。
控制器末端的电缆敷设在楼宇控制系统的电缆敷设中占有最大的比重。而且这部分施工不规范,会造成大量的线缆浪费。末端敷设电缆时,要区分是数字监控电缆还是模拟监控电缆。数字监控电缆应该是不超过1.0mm的RVV电缆,模拟输入输出应该是不超过1.0mm的RVVP电缆,如果电缆太粗就很难端接,布线时理想的电缆直径是0.75mm,为了避免线接触不良,尽可能焊接端子, 并且尽量把端子压在金属片中间(每个端子有两块金属片,电缆放在两块金属片中间,不要放在螺丝和金属片的缝隙下面)。
终端安装是指传感器、执行器、变送器等设备的安装。
暖通空调系统中传感器、执行器和变送器的安装。在空调和新风机组中,主要有电动风阀执行器、过滤器压差传感器、防冻开关传感器、冷热水阀执行器、风道温湿度传感器、室内温湿度传感器等设备。这部分设备必须与暖通专业协调安装。
4)电动空气阀执行器的安装
楼宇自控系统工程安装过滤器差压传感器。过滤器压差传感器用于测量空调机组中空气过滤器两侧的空气压差。安装时,差压传感器的两个探头安装在过滤器两侧,靠近过滤器,使传感器的两个探头尽可能短,测量数据误差更小。机组上的电钻孔应与传感器探针管直径相同,安装后用玻璃胶密封。
防冻开关的设置是为了防止冬季气温过低时,空调内的冷热水盘管冻裂。安装时,在机组安装人员的配合下,在机组的热水盘管上打一个孔,将防冻开关的探头绕在机组内的热水盘管上,然后用玻璃胶将孔封住。
安装冷热水阀门执行机构,用于调节水阀的开度,由模拟量控制。安装阀门执行机构时,阀门执行机构的下端固定在阀体上,阀门执行机构阀芯的两个卡子夹紧阀芯,拧紧固定螺钉。执行机构为三线制,其中两条为电源线(24VAC),一条为控制信号线(0-10VDC),与DDC控制器模拟量对应的三条线应为一一对应。
风道温湿度传感器应安装在空调机组的风道出口处,安装在直的位置(在风道弯曲处测得的数据误差比较大)。绝缘棉开口处破损,传感器的探头伸入风道,传感器用自攻钉固定在风道上。室内温度和湿度传感器通常安装在空调设备服务的区域,以测量室内温度和湿度。一般室内温湿度传感器的外观都比较美观。所以安装的时候要选择合适的位置,固定在墙上。
水管中传感器和变送器的安装。安装流量变送器和压力变送器时,应选择水路中的直管安装,安装流量变送器的两侧直管长度应大于管径的十倍。安装在水管上部时,水管内产生气泡会影响测量精度。安装在水管下部时,水管内有沉积物也会影响测量精度。因此,水流开关应安装在水管的上部,水流开关的探头应插入水管的中部。安装上述变送器和传感器时,管道专业应配合钻孔和焊接。
液位传感器是一种开关型测量传感器,一般用于测量生活水箱、污水坑等储水设备中的水位。DDC给出报警显示,并通过液位传感器返回的信号控制相应水泵设备的启停。安装液位传感器时,应固定在不锈钢薄壁钢上,钢管固定在水箱内,液位传感器的电缆从钢管上打印出来。集水坑液位传感器应在建造集水坑泵的同时安装。液位传感器应附在固定泵的铁架上,电缆应与泵制造商安装的电缆连接。
建筑设备管理系统其他设备的终端,如水泵、照明、电梯、风机高压控制箱和DDC控制箱。这部分施工前,应向高压专业索取高压控制箱的图纸,对每个箱的接线原理要心中有数,高压专业要配合接线。

收藏 0

分享

微信扫一扫

转发至朋友圈

点赞 1

金铂腾智能科技专业提供楼宇自控系统服务http://www.jinboteng.cn,正规企业,安全可靠,终生维护。
‹ 上一主题|下一主题
本站严禁讨论政治,FD,造谣等信息,请严格遵守保密法律法规,严禁在互联网上存储、处理、传输、 发布涉密信息,【得意生活管理规定】【会员积分与等级】
你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

确定

得意QQ:277027888|Archiver|尝鲜版|分类导航|申请表|得意生活 ( 鄂ICP备12007525号-3 )

清除 Cookies | 联系我们 | 诚聘英才 | 免责声明 | 版权声明 | 广告规范

得意生活 ® 得意 ® 得意DEYI ®

得意生活 版权所有©2008-2020 Powered by Discuz!

GMT+8, 2024-5-16 02:56 , Processed in 0.047930 second(s), 16 queries , Memcache On.