三:电的验收-2
8:单一线管内线径不得超过40%的管径空间。√【达标】
9:所有电线头加接接线冒或用胶布包裹,顶面线头拧成弹簧状。强弱电箱内电线线头拧成弹簧状放置在箱体内。
√【达标】
10:在顶上分线或者确定了筒灯位置的,尽量使用分线盒,避免电线分散在吊顶里,出现安全隐患。
√【达标】
11:承重墙、房梁处不可走管。如一定要经过,需用绝缘的黄蜡管代替PVC管;墙面不宜大面积横向开槽,若必须开槽,长度应该控制在0.6米以下。
√【达标】
12:电线管与热水管平行铺设,间隔距离不能小于15CM.避免太靠近导致电线管热熔。
√【达标】
13:水管不可架在电线,插座之上。
√【达标】
14:电器开关与燃气管之间的距离为15CM,
√【达标】
15:每一区域的开关插座高度应该统一在一个高度,既符合使用习惯也要美观。底盒埋正,水平,牢固,不许后期调整。
√【达标】
下图空调插座太矮,开关面板又太高。
16:墙角管线不能超过三根。
√【达标】
17:施工结束,提供水电线路图一份。强电箱内每回路线管应标注线路走向和控制区域,以便于后期安装,验收和业主操作。
×【未达标】
18:线管内不得预留或者施工结束后保留铁丝,拉绳。否则后期无法正常更换电线。
√【达标】
好了。施工阶段的水电验收就结束了。
无论是施工过程还是结果,我对小橙子施工队的水电施工是非常满意的。
虽然我写了三个未达标的问题,但这些都是鸡蛋里面挑骨头。
瑕不掩瑜,我对我选择的水电工师傅点个赞。